減震器的載荷應包括減震器(整機+機座+設備附件)的總重量W(kg)。載荷P0=W/N(kg);單個減震器承載的動載荷P=P0+(1.5R(kg))/9.8; N——減振設備系統的支撐點數; R為設備擾動(N);當一般振動要求不嚴格,難以獲得準備擾動時,可近似采用設備靜載荷P0乘以動載荷系數p代替:動載荷:P=pP0;動載系數p一般取p=1.1-1.4;可根據設備總重量W和設備干擾頻率f的大小來確定。 W大且f大時,p值可大一些,W小且f大時,p值可小;例:用于風機、水泵和中央空調機組,轉速為1450rpm,當減振設備的靜載荷小于400kg時,p值可取1.2,當減振設備的靜載荷大于400kg小于1000kg,p值可以取1.3。
根據單體避震器軸承P1=P=P3確定避震器型號:選擇避震器;應優先選擇P值和P2值與車型接近的避震器; P1---減震器載荷最小值(kg),P2---減震器最佳載荷(kg),P3---減震器極限載荷(kg)
為滿足減振效果,對承受循環載荷的高速旋轉減振器需進行共振校核計算;校核計算工具公式為:設備干擾頻率f與減振器固有振動頻率f0的頻率比f/f0應大于2,即:f/f0=2;設備干擾頻率:f=n/60(Hz); n——設備轉速(轉/分);
選擇減震器時,應注意設備總重量在動態條件下的變化。當設備在動載作用下重心不穩時,應選用6個以上的減震器使設備穩定。